НОВОЕ В БЛОГАХ
  • Какие предметы привлекают финансовое благополучие?
    Berg Master - 27 мар.
  • Крым или Кубань для летнего отдыха?
    Mirik1234 - 25 мар.
  • 22 апреля приглашаем на ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ г.Саяногорске
    Tamara Shepel - 25 мар.
  • Природа мужика. Улыбнуло)))
    soni - 23 мар.
  • Мы готовим потрясающее событие — BeautylifeFest!
    Tamara Shepel - 22 мар.
  • Год прошел )
    Alexandr - 20 мар.
  • Сдам квартиру посуточно.89135424388
    Людмила(Соб) - 19 мар.
  • Сдам в посуточную аренду1-к. квартиру.
    Людмила(Соб) - 19 мар.
  • Серия SPA de Provence
    компания Batel - 18 мар.
  • Крошка моя на немецком
    Качинский - 13 мар.
Постоялец
Рейтинг:
0
Сообщений:
139
На сайте с:
08.10.2012
Пользователь №:
12,738
ЗАКРЫТО
Мегаомметры ЭС0202 соответствуют требованиям ГОСТ 26104-89 “Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний” к изделиям класса защиты II; ГОСТ Р 51350 “Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования”, категория монтажа (категория перенапряжения) II .
Класс точности мегаомметров ЭС0202, выраженный в виде относительной погрешности по ГОСТ 8.401-80, 15. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 15 % от измеряемого значения.
Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности мегаомметров ЭС0202, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоты 50 мкА для ЭС0202/1-Г и 500 мкА для ЭС0202/2-Г, не должны превышать пределов основной относительной погрешности.

ЭС0202 очень распространены по всей России, и часто используются в промышленности.

Основные технические характеристики прибора ЭСО202/1Г:

Диапазон измерения, МОм: 0-1000.
Измерительное напряжение, В: 100, 250, 500.
Время установления показаний мегаомметра не превышает 15 с.
Режим работы мегаомметра прерывистый: измерение – 1 мин , пауза – 2 мин.
Питание мегаомметров осуществляется от встроенного электромеханического генератора.
Скорость вращения рукоятки генератора должна быть (120…144) оборотов в минуту.
Мегаомметры сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 ° С и относительной влажности 90 % при температуре плюс 30 ° С.

Присоединённые эскизы
Саяногорск Инфо - Присоединённое изображение
Авторитет
Рейтинг:
7232
Сообщений:
8,632
На сайте с:
07.05.2009
Из:
Саяногорск
Пользователь №:
7,678
Ну и? К чему вся эта инфа?
На законы и права в этой стране все положили большой болт, положу и я. (с)
Постоялец
Рейтинг:
126
Сообщений:
491
На сайте с:
18.06.2009
Пользователь №:
7,925
Сколько ? $ ?
Постоялец
Рейтинг:
0
Сообщений:
139
На сайте с:
08.10.2012
Пользователь №:
12,738
2500 рублей.
Постоялец
Рейтинг:
0
Сообщений:
139
На сайте с:
08.10.2012
Пользователь №:
12,738
ну че берем?
Старожил
Рейтинг:
176
Сообщений:
771
На сайте с:
28.02.2013
Пользователь №:
13,423
Дык дабы не флудиь. Продам мегаометр. rolleyes.gif
Услуги электрика. Все виды работ! Установка электрического счетчика, монтаж, демонтаж кабельных и воздушных линий, электромонтаж жилых и нежилых помещений.
Откликнусь на любое предложение, не связанное с работой!
Рейтинг:
4508
Сообщений:
15,858
На сайте с:
17.03.2007
Из:
Новосибирск
Пользователь №:
3,858
ЦИТАТА (местный @ 29 мая 2013, 06:32)
Мегаомметры ЭС0202 соответствуют требованиям ГОСТ 26104-89 “Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний” к изделиям класса защиты II; ГОСТ Р 51350 “Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования”, категория монтажа (категория перенапряжения) II .
Класс точности мегаомметров ЭС0202, выраженный в виде относительной погрешности по ГОСТ 8.401-80, 15. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 15 % от измеряемого значения.
Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности мегаомметров ЭС0202, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоты 50 мкА для ЭС0202/1-Г и 500 мкА для ЭС0202/2-Г, не должны превышать пределов основной относительной погрешности.

ЭС0202 очень распространены по всей России, и часто используются в промышленности.

Основные технические характеристики прибора ЭСО202/1Г:

Диапазон измерения, МОм: 0-1000.
Измерительное напряжение, В: 100, 250, 500.
Время установления показаний мегаомметра не превышает 15 с.
Режим работы мегаомметра прерывистый: измерение – 1 мин , пауза – 2 мин.
Питание мегаомметров осуществляется от встроенного электромеханического генератора.
Скорость вращения рукоятки генератора должна быть (120…144) оборотов в минуту.
Мегаомметры сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 ° С и относительной влажности 90 % при температуре плюс 30 ° С.

Т.е., в -31° С он уже работать не будет? thumbdown.gif
4 кило ОГАСИ
Я верю, здесь собрались умные, высокоморальные и образованные люди... Остальные идут нах...
В каждом русском живёт «Аватар». Только выпьешь водки – и сразу становишься добрый и синий. А ещё тебе кажется, что ты большой, сильный и очень ловкий.
Постоялец
Рейтинг:
0
Сообщений:
139
На сайте с:
08.10.2012
Пользователь №:
12,738
работать будет только показания на нем малость отличаться будут. а те нахера его использовать в -31 зайди в тепло и не мерзни.
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)

наверх